즐겨찾기
 커뮤니티 > 관련법규
관계법규 및 시방서 - 인터폰 설비공사
관리자 2006년 10월 23일 (18:35:06) 1233
관계법규 및 시방서 - 인터폰 설비공사



1. 일반사항



1.1 적용범위

이 시방은 걱축물내에 설치되는 인터폰설비공사에 적용한다.



1.2 관련시방

이 공사와 관련이 있는 사항에 대해서는 이 시방서에서 언급한 것을 제외하고, 다음 해당 사항에 따른다.

1.2.1 배관 및 배선

제3장 옥내배선공사의 해당사항에 따른다.

1.2.2 접지

제9장 접지설비공사의 해당사항에 따른다.



1.3 참조규격

1.3.1 한국산업규격

KS C 3603 폴리에틸렌 절연 비닐 시스 시내 쌍 케이블

KS C 5515 인터폰 통칙



1.4 제출물

1.4.1 제품자료

(1) 제작도면 : 외형도, 회로도

(2) 제작시방 : 성능 및 제원

1.4.2 준공서류

인터폰설비의 유지관리 설명서



2. 재료



2.1 일반사항

2.1.1 인터폰의 재료 및 설비

(1) 양질의 재료로 구성하고, 각 부분은 쉽게 헐거워지지 않으며, 튼튼하고 재구성이 뛰어 나며, 전선의 접속, 조작, 기기류의 보수, 점검 등이 용이한 것으로 한다.

(2) 인터폰설비는 모기, 자기, 전원장치 등으로 구성되며, 접속방식, 통화방식 등은 설계도서에 의한다.



2.2 모자식 인터폰

2.2.1 모기

(1) 탁상형, 벽걸이형 등이 있고, 전원부, 증폭부, 접속단자부, 핸드 셋(또는 스피커, 마이크로폰), 조작 스위치 등의 필요한 기기를 구비한 것으로 한다.

(2) 외함은 강판제 또는 합성수지제로 하고, 보수·점검이 용이한 구조로 한다.

(3) 전원부는 금속제 외함에 수납한 것 또는 기기본체에 내장된 것으로 한다.

2.2.2 자기

(1) 탁상형, 벽걸이형 등이 잇고 핸드 셋, 누름버튼 등 필요한 기기를 구비한 것으로 하며, 옥외용은 방수구조로 한다.

(2) 벽걸이형인 경우는 낙하에 의한 파손방지를 위하여 방호장치를 한다.



2.3 상호식 인터폰

2.3.1 기기

(1) 탁상형, 벽걸이형 등이 잇고, 핸드 셋, 누름버튼 스위치로 구성되며, 옥외형은 방수구조로 한다.

(2) 벽걸이형인 경우는 낙하에 의한 파손방지를 위하여 방호장치를 한다.

(3) 전원부를 연결하는 기기는 전원부가 외부에 노출되지 않는 구조로 한다.

2.3.2 성능

(1) 송수화기(핸드 셋)를 들고 해당번호를 누르면 상대방 응답시까지 호출음이 울리게 하며, 송수신기를 들면 통화한다.

(2) 통화 완료후 송수화기를 원위치에 놓으면 모든 기능은 원상복귀 한다.

(3) 통화중인 경우 통화중 경보음을 발한다.



2.4 병원용 간호사 호출장치

2.4.1 기기

(1) 모기(주장치), 자기(병실용, 화장실용, 욕실용), 표시등 부저, 복귀버튼 등으로 구성되며, 회로구성은 설계도서에 의한다.

(2) 모기는 탁상형, 벽걸이형, 자립형 등으로 하고, 통화장치 표시부, 전원부, 증폭부 등으로 구성된다.

(3) 자기는 벽부형(벽매입형, 벽걸이형)으로 하고 병실내에는 베드 콘솔과 입체형으로 한다.

2.4.2 성능

(1) 모기와 병실용 자기는 모자식 인터폰회로로 구성한다.

(2) 자기에서 모기에 호출시는 호출실의 복도쪽에 표시등이 점등되어야 하고, 이 표시등은 반드시 호출장소에서 복귀되도록 한다.

(3) 간호사 호출장치는 간호사와 환자가 24신간 사용하는 것이므로 조작이 쉽고, 신뢰적이며 내구성이 있어야 한다.



2.5 배선

폴리엔틸렌 절연 비닐 시스 시내 쌍 케이블은 KS C 3603의 규격에 적합한 제품을 사용한다.



3. 시공



3.1 인터폰의 시설

3.1.1 인터폰은 설계도면에 의한 위치에 견고하고, 조작이 편리하도록 설치한다.

3.1.2 옥외에 매설하는 배관은 경질비닐전선관을 사용하고, 매설깊이는 설계도서 및 공사시방서에 따른다.

3.1.3 간호사 호출장치의 각 기기의 설치장소는 설계도서에 의하고 병실에 설치기기는 베드콘솔에 일체화 함을 원칙으로 한다.



3.2 현장품질관리

옥내통신선과 대지 및 옥내통신선 상호간의 절연저항은 직류 250V의 절연저항 측정계로 측정하여 10MΩ 이상으로 한다.



3.3 시운전

시공자는 기기의 성능 및 동작상태를 감림원이 확인할 수 있도록 기기의 완전조립 상태로 기기의 동작시험을 한다.