1. 일반사항



1.1 적용범위

이 시방은 건축물의 지하층 등에 설치되는 주차장에 대한 차량유도, 관제설비등 주차장관제설비공사에 대하여 적용한다.



1.2 관련시방

이 공사와 관련이 있는 사항에 대해서는 이 시방서에서 언급한 것을 제외하고, 배선은 제3장 옥내배선공사의 해당사항에 따른다.



1.3 제출물

1.3.1 제품자료

(1) 제작도면 : 외형도, 회로도

(2) 취급설명서

1.3.2 준공서류

주차장 관제설비의 유지관리 설명서



2. 재료



2.1 일반사항

2.1.1 양질의 재료로 구성하고, 각 부분은 쉽게 헐거워지지 않으며, 튼튼하고 내구성이 뛰어나며, 전선의 접속, 조작, 기기류의 보수, 점검 등이 용이한 것으로 한다.

2.1.2 주차장 관제설비는 입출차고의 관제를 위한 자동차 출입표시, 주차대수의 표시를 위한 재고계수표시, 주차의 만차와 공차를 표시하는 재고표시, 통행의 안전, 안내 및 유도를 표시하는 유도신호등 및 관제장치를 말하며, 세부내용은 설계도서 및 공사시방서에 의한다.



2.2 관제반

2.2.1 관제반은 입고, 출고, 재고차량대수를 표시하고, 자동차 검출장치의 검출상태, 신호등 점멸상태 등을 감시할 수 잇도록 한다.

2.2.2 관제반에는 벽걸이형 또는 자립형으로 하고, 시스템이 대형인 것은 설치장소의 넓이, 높이, 반입통로, 문 등을 고려한다.



2.3 검지기

2.3.1 광선식 검지기는 적외선식으로 한다. 적외선식의 투광기는 적외선을 투사하는 램프를 내장하고, 수광기는 집광렌즈, 감광부 및 시험용 잭을 내장한 것으로 방진구조의 벽면매입형 또는 자립형으로 한다.

2.3.2 루프코일식은 루프코일의 인덕턴스 변화를 검출하는 방식으로 차량속도 1~100km/h에서 유효하게 검지할 수 있는 것으로 한다.



3. 시공



3.1 일반사항

3.1.1 신호회로와 검출회로가 전압이 다르면 별도의 벼관배선을 한다.

3.1.2 검출기의 발광회로는 전압강화를 고려한다.

3.1.3 루프코일은 금속류(철근, 셔터 등)과 이격하여야 하므로 주의하여 시설한다.

3.1.4 신호등 및 경보등의 취부위치는 출입구에 운전자의 안전을 위하여 식별이 쉬운 장소에 설치한다.



3.2 기기류의 설치

3.2.1 과제반은 상시 취급자가 잇는 장소에 설치하고, 견고히 부착한다.

3.2.2 검지기의 설치는 종류에 따라 다음의 각호에 적합하여야 한다.

(1) 비, 안개, 눈 등에 의하여 광량이 감쇄되어 검출상태에 이상이 없도록 설치한다.

(2) 태양광이 직접 수광기에 입사하여 수광전류를 포화시켜, 동작되는 일이 없도록 시설에 주의한다.

(3) 발광기, 수광기는 차로의 출입구에 1~2m 간격으로 2조 설치한다. 취부 높이는 차로면에서 0.6~0.7m 정도로 한다.

(4) 루프코일을 매설하는 경우 코일이 손상되지 않도록 하고, 모르타르 등으로 고정하는 경우 고정 전후의 절연저항을 측정하여 단선 및 단락의 유무를 확인한다.