1. 일반사항



1.1 적용범위

이 시방은 건축물내에 설치하는 비디오폰 공사에 적용한다.



1.2 관련시방

이 공사와 관련이 있는 사항에 대해서는 이 시방서에서 언급한 것을 제외하고, 배선은 제3장 옥내배선공사의 해당사항에 따른다.



1.3 참조규격

KS C 5515 인터폰 통칙



1.4 제출물

제작도면은 골조공사 완료 전까지 제출, 발주자의 승인을 득한 후 사용 또는 설치한다.

1.4.1 제품자료

(1) 제작도면 : 외형도, 회로도

(2) 제작시방서 : 성능 및 제원

1.4.2 견본

비디오폰

1.4.3 준공서류

비디오폰의 유지관리 설명서



1.5 품질보증

1.5.1 비디오폰은 같은 회사 제품을 사용하여 기능에 이상이 없도록 한다.

1.5.2 비디오폼은 품질인증제품을 사용한다.



2. 재료



2.1 약전용 단자함

2.1.1 재질 등

(1) 약전용 단자함의 크기 및 재질 등은 설계도면에 따른다.

(2) 시건 장치는 자물쇠부 누름 손잡이형으로 크롬 도금한 것을 사용한다.

(3) 도장은 인산염 피막처리 후 소부 또는 분체도장으로 하고, 현장여건에 따라 변경할 수 있다.



2.2 비디오폰

2.2.1 성능

방문자의 모습을 확인하면서 통화가 되어야 하며, 방문자의 호출신호 없이도 밖을 볼 수 있어야 한다.

2.2.2 구성품

(1) 모니터

① 모니터는 흑백 및 컬러 수평 브라운관으로 할 수 있다

② 호출음은 다음을 고려한다.

가. 도어카메라에서 모니터 호출

나. 인터폰 주장치에서 모니터 호출

다. 모니터에서 인터폰 주장치 호출

③ 기능은 영상확인, 경비실 호출, 외출, 비상기능 이외에도 음량조절, 화상의 명암조절 기능 등을 들 수 있다.

(2) 도어카메라

① 제원은 설계도면에 의한다.

② 기능은 다음을 고려한다.

가. 적외선 램프를 내장, 야간에 별도의 조명없이 카메라와의 거리 0.5m에서 방문자의 모습이 식별되어야 한다.

나. 카메라에 역광보정기능이 있어야 하며, 역광시에도 부분 포화현상이 없이 방문자의 얼굴 등 화면이 전체적으로 선명하여야 한다.





3. 시공



3.1 설치

3.1.1 모니터 및 카메라용 박스

모니터와 도어카메라는 매입형으로 골조 또는조적공사 전에 모니터 및 카메라용 박스를 매입하고 박스내 이물질 침투방지를 위한 커버 또는 테이프 등으로 보양한다.

3.1.2 배선

(1) 비디오폰용 박스내부의 AC전원선은 약전류 전선에 지장을 초래하지 않도록 절연튜브를 사용하여 절연성을 보강한 후 결선한다.

(2) 배선은 규정에 따른다.

3.1.3 인터폰 주장치

(1) 인터폰 주장치(주장치)는 경비실에 설치한다.

(2) 인터폰 주장치 후면에는 배선을 연결할 수 잇는 단자대를 설치한다.

3.1.4 함 보양

공사중 오염물질 침투우려가 있는 단자함은 적절한 방법으로 보양(합판두께 3mm이쌍)하며, 마무리공사 직전까지 보양판을 유지한다.

3.1.5 방음

각 설치간에 상호 연결되는 배관의 양측말단은 방음을 위하여 스펀지 또는 기타 방음효과가 있는 재료로 충진한다.



3.2 현장품질관리

옥내통신선과 대지 및 옥내통신선 상호간의 절연저항은 직류 250V의 절연저항 측정계로 측정하여 10㏁ 이상으로 한다.



3.3 시운전

시공자는 기기의 성능 및 동작 상태를 감리원이 확인할 수 있도록 기기의 완전한 조립 상태로 기기의 동작 시운전시험을 실시한다.